次氯酸鈉發生器常見故障要怎么排除?
人們使用次氯酸鈉發生器來對水質進行消毒殺菌的工作,次氯酸鈉發生器的使用效果也得到了眾多用戶的認可,但是用戶們在使用的過程中也發現設備會出現一些故障,這些故障影響著人們的使用,所以對于設備產生的故障,大家要想辦法解決排除,那么次氯酸鈉發生器常見的故障要怎么解決呢?
1、電壓調到額定值而電流調不到(出現上述情況有如下三種可能)
?。?)鹽水濃度不夠。應測定鹽水濃度,使其不低于1.025;
?。?)水質過硬,長時間不清洗電極板,導致陰極板結垢,A應定期清洗電極板(陰極);
?。?)設備剛起動時電壓高,電流低屬于正常,因電解液溫度低。
2、開機后流量計調不了,或調不到額定流量(出現此情況有如下兩種可能)
?。?)鹽泵損壞,應更換;
?。?)鹽泵吸水口內有空氣,應停泵,從流量計上端拔出軟管用力吹幾下,將空氣排出,再起動鹽泵。
3、電源報警并停機(出現此情況有如下四種可能)
?。?)鹽水箱液位過低,應停電源并重新加鹽、加水;
?。?)儲液位過低,應停電源,待消毒液用完之后再工作;
?。?)電解槽溫度過高,應檢查冷卻水是否停水,或天熱開機時間過長;
?。?)可控硅溫度過高,應檢查風扇是否正常。
4、電源報警不停機
儲液箱液位過低,此時應關上消毒液出口閥,暫停投消毒液,并暫時關閉報警開關。
5、開機電源指示燈不亮,風扇不轉應檢查是否通電,或電源保險是否熔斷。
6、消毒液投不進去(出現此情況有如下兩種情況)
(1)自來水壓力過低,或投加點負壓過高;
(2)投加器堵塞或投加管路堵塞。
上面這些內容就時有關次氯酸鈉發生器常見故障要怎么排除的介紹了,小編對于一些經常會出現的故障還有解決方法進行了介紹,以后再出現這些問題故障的時候就可以很好的進行解決了。